回复:前几天去现场看到了个两线制的AI模块接了个四线制的压力传感器,感觉很奇怪。

ws0866

  • 帖子

    1090
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-07-20 14:38:49

0楼

原来也只是看手册时也只考虑到的信号+和M接一起了,感觉不能正常工作,但看到 鹅卵石 画的图就有点明白了,要看电流流动的方向,信号+和M接一起是因为AI模块中输出的24V电源和系统的电源负端没有接到一起,这样的接线方法相当于把两个电源串联,只要保证电流从+流出,从—流入就行,但不知道这样电压升高对模块和传感器有没有影响
好好学习天天向上
评论