quote:以下是引用李岩在2009-07-20 05:41:48的发言:quote:以下是引用三立在2009-07-18 21:01:12的发言:quote:以下是引用天天开心在2009-07-18 00:35:22的发言:
呵呵,24V就接24V电源,0V就0V,24V输出就接PLC的输入。PLC的输入公共端接0V。
不知道是电工基础知识不扎实还是没去看PLC接线图
说的对,就这么接。
说的对吗?
不一定,如果是OC门输出的,需要接。而接近开关、光电开关大部分都是OC门的。
大哥,你OUT啦。接近开关、光电开关接入PLC,谁去搞什么上拉或者下拉电阻
我不管它是什么门输出的,当它的输出是24V,那么把输出接入PLC的输入点,然后PLC的公共端接0V。只要PLC与公共端之间有24V电压,就够啦