依据崔坚所著《西门子工业网络通信指南》(上册),第二章 MPI通信。

MPI 网络最多可以连接32个节点, 最大通信距离为 50m, 但是可以通过中继器来扩展长度。

使用RS485中继器进行扩展,扩展的方式有两种:
1)两个站点之间没有其他站。 MPI站到中继器最大为50m,两个中继器通过PROFIBUS实现的最大距离为1000M, 最多可以连接10个中继器,所以两个站之间的最大距离9100M。

2)如果在两个中继器之间也有MPI站,那么每个中继器只能扩展50m。MPI为RS485接口,需要使用PROFIBUS总线连接器(并带有终端电阻)和PROFIBUS电缆,如果使用其他电缆和接头,则不能保证通信质量和距离。 在MPI网络上最多可以有32个站,但当使用中继器来扩展网络时,中继器也占节点数。