温度表变送输出端是0-10VDC或是4-20MA电流信号对应的是变频器0-50HZ的频率范围,当0HZ时变频器对应0V电压信号和4MA电流信号,到50HZ对应10V电压信号和20MA电流信号。体现在温控表上就是0-400°做一个比例控制,就是0°对应0V和4MA,400对应10V和20MA了。只要在温度表里面把自己需要测量的范围设置成相应的信号范围就好了,比如0°对应0V或4MA,400°对应10V或20MA.