1、200接口设置里pc/ppi(ppi)属性里设置的波特率是网络传速率,是网络参数,还有个本地标签里对串口的设置是没有波特率这一选项的。所以我认为huanghuang的第一个答案不正确
2、没意见
3、查了ppi电缆485接口的定义,其中2、7引脚分别是24v GND和24V +,查了k-tp178micro的IF1B接口描述,2、7引脚的定义和ppi电缆485接口是一样的,相比300的适配器,300的适配器是需要cpu接口为其提供电源的,ppi电缆应该也类似。
主要是第三个问题,我考虑了,西门子说只能用Ppi电缆进行micro面板画面的传送,但是我认为数据的传输主要依靠的是3、8这两个差分数据线,Ppi电缆其实也就是个232-485的转换器,如果我用一个无源的232-485转换器直接连接Pc和200cpu,在波特率设置好的情况下,进行画面的传递我认为也完全有可能成功,不是都有不用西门子Ppi电缆而采用232-485转换器就可以对200下载程序的么?