对同时工作数量很重要,还有时会说需要系数,还包括了选择电机时的余量。还要考虑是否有长期回馈的电机。
比如说3台主电机,最常见的是可逆轧机,那有一台是长期回馈工作,容量计算就可以不考虑在内,整流单元就可以是1800kw(选型我这没手册,一般就上靠一挡),整流变1800*1.15约2100kva。逆变器按电机1.15选