http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0325.pdf
官方有文档的:电缆的屏蔽与接地。将的比较深入了,很多原理性的东西我都看不明白了,忘光了,呵呵。
一般我在项目实施中,如果可控的话,基本也就几条要求了:
1.尽最大可能不和220V以上的电线一起走,如果走在同一桥架中,要使用带屏蔽隔断的桥架。 不是桥架的话,要间隔一定的距离以上,至少要50mm以上,平行走。
2.必要的情况下,考虑通讯线穿钢管走。
3.无法避免的和电力线的交叉,交叉处要垂直。
4.避免通讯线有富裕回旋的布线。
5.尽量做到双端接地。必要的情况下,在控制柜内,剥开表皮,将屏蔽层直接用导体固定到柜体上。
6.如果非变频器通讯,而是通讯线途遇变频器包括变频器的动力线,不论是模拟量的线还是通讯线,能躲多远躲多远,能加多少屏蔽措施加多少!
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。