quote:以下是引用0精益求精0在2009-07-16 10:51:13的发言:

速度正常那台电脑称为1#、其DP头记为A
速度异常那台电脑称为2#、其DP头记为B
问题描述:
系统CPU416-2DP下面通过CP5611接2台上位机,1#机通讯正常,数据显示很正常。2#机切换画面时 ,画面切换速度不慢,但是画面数据需要等很久才可以显示。我查看了WINCC驱动链接状态和通道诊断功能。
发现 异常的2#机写请求很多,而且一直在增长,导致电脑切换画面后数据显示、链接越来越慢。
正常的1#机读变量和写变量都正常、写请求很少基本为0,有几个写请求很快也会归0.
针对上面的情况,我又做下面几个变换,再给你描述几个问题:
1、1#机插A,2#机插B,运行状况:1#正常、2#异常。
2、把1#机A断开,2#保持B,运行状况:1#断线、2#异常。
3、把1#机A插到2#机上,B不插,运行状况:1#断线、2#正常。
4、A插到2#机、B插到1#机,运行状况:1#正常、2#异常。




从上面的1-4看,只要用了B,2#机就异常!而且同时也说明了A不论在1#还是2#都正常。把B插到1#机,A不插的话是什么情况呢?1、2、4项之间没有任何冲突,但是出来了个3,就很不好理解了。由于你后来说这是在增加了第三台上位机才出来的问题,所以我想程序方面不会有根本性的问题。建议按下述几点试试:
1、把1#、2#机的CP5611对换再试试,看故障是否依旧;
2、重点检查B的插头接线及终端电阻,可以换新的试试;
3、2#机重装系统,是指windows、wincc,全部重装,项目不要用直接拷贝的,用wincc的项目复制器生成。

祝好运!!!
不提无意义的问题; 不做无意义的回答。