quote:以下是引用dqtxj在2009-07-21 10:14:51的发言:
像楼主说的如果其他地方对Q8.0操作了,怎么西门子的PLC有两个地方对同一个输出线圈操作不会报错的吗?像OMRON 的就会出现系统错误而中止程序的执行!
西门子PLC使用梯形图编程的时候也是不允许出现两个输出线圈的。