回复:关于s指令的说明

Harry_dong

  • 帖子

    480
  • 精华

    16
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-21 23:06:00

0楼

quote:以下是引用dqtxj在2009-07-21 10:14:51的发言:
像楼主说的如果其他地方对Q8.0操作了,怎么西门子的PLC有两个地方对同一个输出线圈操作不会报错的吗?像OMRON 的就会出现系统错误而中止程序的执行!


西门子PLC使用梯形图编程的时候也是不允许出现两个输出线圈的。
但是使用语句表编程是允许出现多个输出线圈的,这增加了编程的灵活性,同样对编程人员的要求也就更高了。楼主的程序肯定是在执行完S后又有其他指令操作了Q8.0导致复位,这种复位有可能由R指令或者=赋值指令引起,也可能由T指令引起,例如L 0,T QB8也能导致Q8.0复位。或者有HMI给复位了。
学无止境