回复:这样行吗?

假设

  • 帖子

    1087
  • 精华

    1
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-22 10:36:42

0楼

主题:分享- 300/400 培训心得(一)

最近开始上西门子培训中心(PT4)的A7111 SIMATIC S7 System, service&Programming 课程。 受论坛里前辈们的启发,现整理我这两周的培训心得,拿出来和大家一起分享,仅供参考,有写的不对的地方,请各位赐教。

一, 西门子PLC控制器的发展历程。 S5 --〉S7 200 —〉S7 300(以2002年10月为界限,之前的为老300,之后的为新300 )--〉S7 400

其中200 为Micro PLC, 300 为中低性能范围PLC, 400 为中高性能PLC。 同时基于PC也有控制器的解决方案,称之为WINac, 里面又分为软PLC和硬plc 。
二,300 的中央机架最多可扩展到4个机架,每个机架最多可连接8个模块,所以300最多可扩展到8X4=32 模块。 300可以连接 MPI, PROFIBUS, 工业以太网, PROFINET。 请注意, 300不支持热插拔,也不支持机架里有空槽位。

二.1 老300 有没有存储卡MC都能运行。老300有电池。且程序默认下载到plc内部的RAM区,所以如果此时掉电且没有电池,程序无法保持。

二.2 新300 程序是下载到外插的MMC卡中,plc内存不保持程序,必须要有MMC卡,plc才能运行,掉电后程序能保持。新300plc 无电池设计。

三,400 最多可扩展到超过300个模块。400plc 可以有空插槽的存在。400和老300一样,无外插的存储卡plc也能运行起来,也有电池的设计。

四。电脑想连接plc有如下方法,CP5611(台式机使用), CP5512(笔记本适用), PC适配器(也就是我们说的usb接口的)。

五,300 的系统存储区里有PII(过程输入印象区) 有PIQ(过程输出印象区),PII用于DI的输入,格式为IB...。 PIQ 用于DO,格式为QB...。 AI/AO不占用系统存储区,直接读外设I/O,格式为 PIW和PIQ。

六,300的安装,在主机架上,前三个内容依次是固定的,即PS, CPU, IM(可选的),即如果你有IM要装的话,就一定是在第三个位置。

七,400的安装,最左边是PS,最右是IM,其他都可放在随意的位置。

看看这个哥们发的培训心得,第二条就说了你那个问题,