回复:WINCC和S7-300通讯如果工控机带网卡了还要用西门子的CP5611网卡吗?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-22 11:07:32

0楼

quote:以下是引用爱吃糖果在2009-07-20 12:17:31的发言:
wincc和PLC300通信靠CP5611卡是用网线连接的吗?

不是。
CP5611卡是走DP/MPI通讯(RS485),用PROFIBUS电缆,订货号:6XV1 830-0EH10。
联接接头:不带编程口,90度出口:订货号:6ES7 972-0BA12-0XA0。