1 同一DP网的所有站点必须街道同一个地,变频器的地线线径必须够粗
2 网线屏蔽层与DP总线连接器必须可靠连接,终端电阻开关是否设置正确
3 检查硬件组态是否有问题,变频器的站号是否设置正确
4 如果以上检查没发现问题,可以考虑用中继器隔离变频器与CPU的通讯
5 如果还不行,那么要检查变频器干扰是否超标,考虑采取输入滤波器,输出电抗等措施