quote:以下是引用小皮在2009-07-21 17:42:00的发言:
对同时工作数量很重要,还有时会说需要系数,还包括了选择电机时的余量。还要考虑是否有长期回馈的电机。
比如说3台主电机,最常见的是可逆轧机,那有一台是长期回馈工作,容量计算就可以不考虑在内,整流单元就可以是1800kw(选型我这没手册,一般就上靠一挡),整流变1800*1.15约2100kva。逆变器按电机1.15选
我个人的感觉是对于像您在上面提到的可逆轧机中的多台电机,它们属于同类设备组,常用的需要系数法和二项式法等似乎不管用。
参考已有的方案中,确定整流变压器容量的方法也是将电机功率乘以1.15或稍大的系数,可是我觉得这种方法稍显粗略。
另外,我不理解的是您说的选择电机时的余量怎么计入容量中?还有电机的过载(如175%,30s)对整流变压器容量计算的影响?