P1000[0] = 2, P0700[0] = 2, 第0组参数为本地操作方式;

P1000[1] = 7, P0700[1]= 1, 第1组参数为远程操作方式;

P0704[0] = 99, P0810 = 722.3 通过DIN4作为切换
如果P1000分别设置为2、1的话,模拟输入是有问题的
这样就没什么问题了