回复:关于6SE70变频器远程本地的切换控制

sundech

  • 帖子

    108
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-22 13:07:44

0楼

如果是我来做,我更喜欢第一种,因为我是个做事喜欢直接了当的人,而且第一种方法在控制字那些参数里就够了,当需要修改的时候不用再回想自己当初是在哪个自由功能块设的参数。当然第二种方法也有优势,就是更灵活、功能可以继续扩展。我觉得这两种方法都很好,可以根据自己的喜好和方案要求来选择。
另外我建议加一个没有任何连锁的急停信号直接到输入端。