回复:WinCC中整点启动归档

平淡是福

  • 帖子

    940
  • 精华

    5
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-22 14:32:28

0楼

quote:以下是引用城外之人在2009-07-20 15:15:33的发言:
整点归档好像可以直接在变量归档编辑器中定义吧。
新建一个Timer,每小时的,0分0秒。
变量归档组态时,连续归档类型。


用定时器起始点这个我试过了,并且是好用的,就是想问一下为啥用上边的函数触发不行,我测试没成功,而且这个也是西门子资源库文档里的,谁能试一下?

还有就是用定时器起始点这个虽然测试成功,但有一个问题是,WINCC每次重新进入运行环境,归档会从设定的这个起始点重新开始归档,原来的归档内容好像被清除了。

我是这样试的:设置一个1分钟定时器起始点设为0秒,添加一个变量归档用周期连续,采集和归档周期都设为1分钟,运行后用在线表格查看归档,确实是在0秒时归档,但毫秒不为0,之前不设定时器起始点时只是归档间隔为1分钟。退出后重新运行,在线表格调整时间段查看归档,重现从当前时间起0秒每隔1分钟归档,前边的归档没有了。再重启还是重新开始。我要的是连续归档,他为啥重启后把前边的干掉呢?