回复:关于6SE70变频器远程本地的切换控制

huanghuang

  • 帖子

    1001
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-22 22:55:13

0楼

首先在这里谢谢kdrjl 给我的鼓励!谢谢!!!
看了你写的帖子对我们使用者来说启发是很大的,自由功能块是比较灵活的

quote:以下是引用kdrjl在2009-07-22 22:17:15的发言:

说的题目是关于两地控制。那么我们可以这样设想,设置两地控制做什么呢?无非是两个目的,其一,一个通道是正式的系统的控制检测通讯通道,另一个是供调试工程师现场调试所用的控制通道。比如装置的简易控制面板PUM。其二,这个系统真的需要两地控制或者转换的操作功能。


设置两地控制做什么呢?我觉得还是比较实用的。
一般在项目上,我们都会用PLC通过DP来控制变频器,在PLC里面做自动程序是比较方便的,但是如果DP通讯中正好有些什么故障之类的话,我可以采用另一种方式控制,至少变频器不会停下来!