quote:以下是引用ganlanzhi在2009-07-22 12:53:36的发言:
P1000[0] = 2, P0700[0] = 2, 第0组参数为本地操作方式;
P1000[1] = 7, P0700[1]= 1, 第1组参数为远程操作方式;
P0704[0] = 99, P0810 = 722.3 通过DIN4作为切换
如果P1000分别设置为2、1的话,模拟输入是有问题的
这样就没什么问题了
我不明白“如果P1000分别设置为2、1的话,模拟输入是有问题的”哪里有问题。我觉得:
=2的话是端子控制,模拟输入的话我可以采用电位器
=1的话是面板启动,都在面板上动作会有什么问题呢?
楼上的能否再解释一下呢?学习学习。。。