回复:求助:MP270和S5_115_CPU944 通讯编程!!!

木头刘

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    107
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2007-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-23 10:23:31

0楼

在S5PLC内无需编写任何通讯程序,PLC与MP270是通过AS511通信协议传送数据的,二者的数据地址是相通的,在MP270组态时,你对每个所用到的变量都应指定其在PLC中对就的地址,可以是DB*.DW*、FW、T等,比如说,你在组态一个开关按钮时,你指定其变量地址为FW86的第5位,那么你在PLC存序中就可以直接使用F87.4,这个位就直接对应了该按钮的状态。
当然MP270与PLC的通信电缆必须是一端是TTY接口,另一端是RS232接可,需从市面上购买,自己做不了。如果你的面板带有TTY通信接品那就更简单了通信电缆可以自己很容易的制作。