我觉得是理解有误。
这里对斜坡设定的时间,实际是指设定斜坡函数的升降频率的时间,是对给定值变化的限制。
它不能代表输出频率的变化,更不代表电机转速的变化。
只有在变频器内部任何附加控制、极限控制等电路都未介入的情况下,输出频率才能近乎等于这个斜率(之所以说近乎,是启动前还要给出励磁,还需要时间,然后才进入斜坡函数)。
即便如此,除非VC、SLVC模式,异步电机的特点仍然落后输出频率,负载越大“异步”越多。
所以,实际应用中,最后还是根据现场情况来调整。