(用自由口做的MODIBUS读取数据)做PID反馈(读取的频率为每秒2次),PID的设定值由组态软件设定;PID输出给VW数据寄存器,乘以系数输出给0-10V模拟量控制流量,并不要用快速即时调节,只要能在改变流量时,能渐渐达到设定值即可。(反馈与CPU有十几米距离,应用滞后?!)
用向导做的PID,采样周期为1秒。并用PID自整(慢速)定整定出的PID参数为:P=0.2200804 I=0.3805556 D=0.09513889,试运行波动率为正负6%左右。而设备的要求为正负1%—2%,
用PID(慢速模式)自整定的参数时,发现调节稍慢,误差还是较大。
请问各位大侠,请一步如何调参数?