回复:版主一块来看看,在线等待,wincc通过CP5611进行DP通讯异常状态请大家帮忙!

0精益求精0

  • 帖子

    250
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2007-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-23 22:58:35

0楼

quote:以下是引用万泉河在2009-07-23 17:45:51的发言:
前面的i=0本来就来自阀的状态。
应该说当VALVE_BJ(编号)在446--480时,阀10在不停的取反!
因为在else中,还会把它置1.
这点功能我们还是必须要搞清楚先。

这些变量都来自PLC吗?
如果是的话,只要有一个WINCC中有脚本,其它没有脚本运行的WINCC一样可以操
控。我不知道你是怎么试的。



万版主:
WINCC脚本截图:


项目是通过“其他”这个脚本根据"VALVE_BJ"数据分别调用其他10个脚本。
变量表截图:


1#和2#机唯一的区别,1#和2#通过画面中圈红的那组变量不一样,防止两台WINCC同时操作产生冲突:




万版主你的意思:
只要第一台运行有脚本,第二台机子就不用运行脚本就可以同样打开阀门吗?
你要知道是,这个项目的所有阀门和电机都是通过VALVE_BJ的数字来调用不同的脚本,进行阀门和电机的开启和关闭。

我在前面传了主脚本和3#站的脚本,大家可以好好看看那个脚本。

谢谢各位!
只有退潮时,才知道谁在裸泳! 一日三省吾身,一天三遍论坛! http://bbs.shejis.com/?fromuser=wamxh521 电气自动化论坛!