自来水厂出水采用电磁流量计。原因如下:
1.电磁流量计精度比超声波流量计高。一般电磁流量计精度0.25-0.5,超声波流量计在0.5左右。自来水厂出厂水是作为计量数据,进行贸易结算的。要求精度0.25,而超声波精度不满足要求。所以计量单位在选用电磁流量计时,一定会要厂家提供电磁流量计的标定证书。
2.基于上述原因,自来水厂出厂水计量都采用电磁流量计。虽然设备价格远远高于超声波流量计,但从计量角度看,必须采用电磁原理测量。
关于两种流量计的技术差别,SIEMENS产品样本有很详细的介绍,这里不做解释。但两种流量计安装与使用条件描述如下:
1.安装要保证一定的前后直管段。保证流体稳定,不产生气泡和紊流。
2.介质中不能含有较多杂质,否则会影响测量精度。
3.流体的流速有最大和最小的要求。流速过小和过大都会影响仪表正常精度。