发布于 2004-03-21 07:57:14
0楼
从理论上推,只有牵引速度突然变快,才可能导致电缆变细。
我们采用的测速机反馈,测速机及线路部分已检查,未发现问题。
另据操作人员反映,变细的瞬间,牵引给定是稳定的(在控制柜面板上有显示)
电机转速我们未直接测量,估计320V的电枢电压时已达到700RPM(最高为1000RPM)
6RA23的参数P02是实际转速反馈信号(当测速反馈方式时与测速机有关),在上述电枢电压稳定、电流抖动的情况下,其数值在48——53(其周期约为1————2秒)间变化。同时,用数字万用表监测测速机电压,变化幅度不到2%。
当然,变细的一瞬间,我们未监测到测速机电压及电枢电压的情况。我们也认为如果电流抖动引起的变细,则其现象应是每隔几米发生一次,且是周期性变化的。
另外,昨日发生变细是在电缆长度约为1530、1573、1610米处连续几次。下午再次试车,生产了5000多米也未发生。
到底是什么原因?