0楼

quote:以下是引用技工在2009-07-24 08:52:15的发言:
楼主的图有个错误, DIP开关只有On和Off,没有中间档,如果硬放在中间,相当于断线.使用中千万注意

哦,那个不是中间的意思。on的时候上面四个点接通,off时候下面四个点接通。我用visio画的图,没画开关就这样了,可能不标准,大家看不明白。
污水处理自控工程师,简称污师。