quote:以下是引用终其一生在2009-07-23 07:50:09的发言:
1、那种声音是从变频器中发出的,不是从现场的机械设备上发出的。
2、另外针对加减速时间不够短的问题,能不能修改P1310~P1312,增加些附加转矩
3、靠开始调试的时候没有做电机识辨,现在机械轴带上了 ,如果现在改为P1300=20,有意义吗?
现场的要求是机械轴每转半圈为一个行程,需要在这个过程中,高速起停,往往还没加到最高速就需要减速停下来,而且到了限位的地方还觉得停的有点慢,每次都过了一点。怎样能缩短整个行进过程呢?

有一次我做电机辩识的时候电机突然转起来了(1910=1),而且转到50HZ以上,当时我设置的最大速度就是50,而且1300=2,但是我并没有接模拟量输入通道,现在还不明白是怎么一回事,哪位大侠能帮我解释一下心中疑惑,小弟不胜感激