我们可以来总结下,在正常使用状态下,没有做任何硬件上的配置修改,发生如楼主所说的情况,我遇到的几中情况是:
1、PLC输入24V对地短路。
2、机床开机时,控制24V的空气开关跳闸(情况与1类似)
3、总线折断(此类情况在移动拖链中容易发生,尤其西门子供货的PROFIBUS总线多是单股铜芯线,想当于国产电线中的BV导线,如果用在拖链中最容易折断。建议以后大家再有类似情况,可以订购德国LAPP公司同型号PROFIBUS电缆,该类电缆采用多股铜芯线结构,柔性更强。订货号:2170322)
4、NCU版本号不匹配。我已经遇到类似问题3次,去年至今年上半年一共订购了三套840DE POWERLINE,全部出现相同问题,故障时,NCU数码显示管只显示一个小红点,后来西门子工程师过来将软件升级,故障排除。
SINUMERIK的学习者!