VC PLUS 控制普通变频电机,开环矢量,精度能达到多少?

已锁定

略懂一点

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-12-17

普通 普通 如何晋级?

VC PLUS 控制普通变频电机,开环矢量,精度能达到多少?

894

6

2009-07-27 08:49:28

手上有个工程,要用VC控制变频电机,开环(因为涉及到多个电机切换),又要求有一定的定位精度,不知那位有过此类经验,这个精度能达到多少啊?

希望得到大家的帮忙
首先感谢大家的回贴,可能是我没有把问题表述清楚.
是这样的,这是一个舞台机械的方案,有50根吊杆,(以前是直接接触器启动),为了实现平稳的启停,现在甲方要求用变频器,但是一台变频器控制一根吊杆代价太大,而且最多只有8根吊杆要同时动作,所以就想用8台变颇器控制50根吊杆,也就是说任一个变频器可以控制任一根吊杆,因为甲方要求最多8根吊杆同时动的时候要有一个简单的同步,误差在10CM之内,单一吊杆设定位置与实际位置误差在3MM之内.跟他们推荐S120,因为他们不了解,所以不用,要求用VC或MC.