发布于 2004-03-21 21:57:23
0楼
jerry说的:“PLC站上要加以太网模块,PC上加以太网网卡和SOFTNET驱动。”只说明一个问题--他没有看懂别人贴子的意思,他的做法只是让个人pc能和plc组成工业以太网连接,远程访问和这是两回事,其实可以的方法有几个:1、已和plc组成工业以太网连接的本地计算机上加调制解调器,该调制解调器分配一个专门的电话号码,且该机要启动拨号服务器,在外面找个电话拨号到本地计算机上,要用远程控制的模式哦,因为你远程的计算机不会有step7吧。2、在plc上加调制解调器模板,模板也要插电话线的,还是远程拨号咯,但这次远程计算机要有step7才行的。3、如果你现场的工业以太网已经接入了internet(虽然可能性不大),你可以用虚拟专网的方式从远程登陆到工业以太网,成为该局域网的一员,远程机有step7就直接访问,没有就控制一台step7机子。