quote:以下是引用姑苏城外在2009-04-10 13:39:32的发言:
quote:以下是引用carypan在2009-04-10 13:33:50的发言:
请教各位大侠: 包装机每一件产品需要得时间是100ms, 包括送包装纸/贴标签/检测产品等一系列动作. 那么CPU的扫描周期必须在100ms以内? 而包装机实际有一半时间处于间隙停顿状态, CPU的扫描周期必须控制在50ms以下吗??
我见一改造后的包装机, PLC采用300系列,电机的编码器定位(5--8个)走Profibus总线, 开中速时正常, 高速时不行了. 主要是PLC扫描周期原因吗
这是运动控制的范畴,不仅仅是扫描周期,你的执行器有这个能力吗?

你是动态贴标还是静态?如果是静态扫描周期影响不大,慢点就慢点。如果是动态则不一样了,扫描周期,传送带速度,贴标机喷标速度,等等都有影响,当然扫描周期肯定要远小于100ms才行,要不设备都过去了,plc还没反应还搞什么