各位高手:
1、最近我买了两块412-3HJ14型冗余CPU,但是当我把程序分别下载(此类CPU好像必须分别下载程序)到2块CPU后,先运行1#CPU,该CPU能正常运行,再运行2#,2#处于停止状态,但是如果此时我拨下1#运行开关至停止位,2#不会自动运行;反之,先运行2#,2#可以运行,1#处于停止位置,但是拨下2#运行开关至停止位,1#不会自动运行;此时,同步模块的指示灯全部为绿色,正常,请问是为什么呀?