6ES7 314-6CG03-0AB0的DP口做主站,I/O地址空间是1024字节/1024字节, 最多32个从站;
6ES7 315-2AG10-0AB0的DP口做主站,I/O地址空间是2048字节/2048字节, 最多124个从站;
上面的两个CPU运行的DP从站各是244字节/244字节。
类似参数看样本:
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/en/st7001_e.pdf

I/O地址长度和允许从站的容量两个条件同时限定从站的数量。

我组态了一下,CPU314C-2DP地址确实是1024,即使是最老的型号也一样,组态PPO2,1024的地址空间内都可以用。
地址区域123就报错,是不是别的模块、从站占用了地址?
可以用 hw-config 的菜单: View > Address Overview 查看CPU的地址空间组态列表,或许对解决你的问题有帮助。