quote:以下是引用木头刘在2009-07-23 10:43:34的发言:
QVZ灯亮意思是通信超时,即通信已中断,OP与PLC已无法正常通信,所以就出现了你描述的结果。
首先得检查你的通讯电缆,如果确认无误,那么要么你的PLC接口坏了,要么OP15接口坏了。
感觉不是这样吧,op15的信息要组态到cpu中吗?至少目前许多这种的通讯用mpi dp 什么的都不组态硬件,直接在op中组态就行了,个别有硬件组态。
也就是说cpu中根本没有op15的任何信息,无论你启动还是关闭op15都不会对cpu有影响。个人见解 请多指教。 qvz的故障要用step5具体分析 不是这样简单的。 楼主问题解决后告诉我,看看我的见解对不对?