回复:技术专题探讨-网络电缆屏蔽安装

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-28 17:44:04

0楼

用西门子的 紫色电缆和 西门子的 总线插头 组网的话,
很容易实现 “多点接地”


但是,我们一定要保证 “多个地 ” 在一个电势上;
就是说一定保证可靠接地

我就出现过一次事故,
S7 400的CPU ,带了三个子站,分别在不同的 4个 控制室
紫色电缆,西门子总线插头
上电,打火,发现屏蔽层都断了;
经过仔细分析,打火肯定是有“大电流”;
电流肯定是电压引起的 ;
说明 这4个控制室 的地 之间存在“电势差”
后来发现 其中一个 控制室 没有 可靠接地;

坏了几个插头和几个总线模块;
万幸CPU 没有问题 ,当时汗呀;