我们这里用的DP总线方式,两台操作站下挂七个站点,没有使用DP中继器,经常出现通讯中断现象(时断时续),测量DP缆两端,有时会有短路现象,经过更换备用DP缆后,现象没有改观,无奈之下,将整个网络系统进行了改造,重新敷设DP缆,将七个站点分为两路分别挂在DP中继器上,通讯中断现象消除,问题解决。最后,经过分析推测可能有以下两个原因造成该现象:1、DP缆未进行了接地处理。2、原DP缆的敷设与动力缆平行,造成干扰,新DP缆避开动力缆,避免了干扰。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。