前段时间雷雨天气比较多,我们公司一台802D SL系统机床电源模块坏了,电工告诉我原来接触器炸了换了个新的,现在一送电,上面READY、DC LINK都亮红灯;
我想是有哪里短路造成的,量了下从电抗器来的三相进线都没有短路,前端开关、接触器也都量了下,再送上电后量电压也都稳定,也没有发现问题
于是换了个新的电源模块上去,开始也是正常的,READY、DC LINK灯都正常了,三相交流进线电压380多V,直流母线电压有540多伏,都比较稳定,但是在PCU的维修信息中查看驱动信息发现显示三个轴分别是100V、100V、58V左右,后面直流母线螺丝都已紧到位了,而且驱动数据中三个SERVO状态不稳定,在0和31之间闪烁,后来在检查线路时碰了下DRIVE CLiQ总线发生了爆炸,也不知道是怎么引起的,这之前系统都已启动至少一两个小时都没炸,怎么碰了下总线会炸电源模块,想不通!