屏蔽电缆的屏蔽层主要有铜铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的聚肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场磁场的反射,吸收而产生的。而是由于屏蔽层的接地产生的。接地的形式不同将直接影响屏蔽层的效果。对于电厂磁场屏蔽层的接地方式不同。
通常低频得到模拟信号单端接地,以防产生地环流,单端接地应保证屏蔽层与信号线间的电压降相等。低频情况下单端接地可以达到很好的屏蔽效果,但如果频率升高(大于20kHZ)或电缆很长,屏蔽的效果将被消减,这是需要多点接地,以保证屏蔽层零电位。