你的情况应该是出现通道间公模干扰了,就是电压超过了2V,你应该把各通道的“-”端端接,再和10、11端子也短接,这样就会好了,或者在每个通道上增加隔离器。
变送器的供电应该是220VAC的吧,4~20mA的信号输出是不会带220VAC电压的,直接进SM331就行了。这种情况就应该是四线制的了,要选择好SM331通道到的了类型,即置C.