quote:以下是引用zzwzzw在2009-07-29 11:21:09的发言:
我所维护的竖炉用的是ET200,用的是DP总线连接,曾经出现总线连接T型头烧损
4个月左右出现一次设备全停重启机也正常,现在找不出问题解决方案,望大家给提个建议
是不是从战间有电位差呀?拔下一个接头,使用万用表测量一下PROFIBUS接头与这个站点头间的电压,如果没有表示不是这个问题。再有就是检查所有站点是否可靠接地了,保证不能有地环流,再没办法,照楼上的使用示波器看看信号质量。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。