回复:技术专题探讨-网络电缆屏蔽安装

CROCODILE

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-11-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-29 13:41:34

0楼

quote:以下是引用zzwzzw在2009-07-29 11:21:09的发言:
我所维护的竖炉用的是ET200,用的是DP总线连接,曾经出现总线连接T型头烧损
4个月左右出现一次设备全停重启机也正常,现在找不出问题解决方案,望大家给提个建议



是不是从战间有电位差呀?拔下一个接头,使用万用表测量一下PROFIBUS接头与这个站点头间的电压,如果没有表示不是这个问题。再有就是检查所有站点是否可靠接地了,保证不能有地环流,再没办法,照楼上的使用示波器看看信号质量。