回复:请教SIMOLINK P745和P749参数的设置

sundech

  • 帖子

    108
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-29 16:20:06

0楼

P745是分配器(主)提供给每个收发器(从)通道的功能参数。简单点设成8就行。下面举一个两台70变频器主从的参数(SLB参数部分,不包括控制等)例子,你参考一下
主:740=0;741=500;742=1;743=2;745=8;746=3.2;747=0;749=缺省751=30/31/153; 755=0
从:740=1;741=500;742=1;743=2;747=0;749=缺省