我们的一套300系统,下挂一个显示屏和十几台变频器,有时运行还可以,但又是通讯时断时续,用示波器测BUS线波形还可以,DP接头做了好几次,DP线也多处接地,但还是不能解决总线闪断的现象。最后测得300站的地同变频器的地之间存在近1伏的电压,原因是300站的地线很细1.5平方,换成50平方的线后正常。可见接地线的粗细也是影响系统的一个重要因素。