回复:求助:上位机是Intouch软件的新增工作站问题

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-30 11:10:11

0楼

不是 S7 DA Server,
S7 DA Server依然需要 Simaticnet 的,

是 SI Direct Server,
用来让Intouch 和 S7 以太网 TCPIP 直接通讯,

需要注意的是,这个驱动只能 走TCPIP,
假如你的 以太网通讯模块设置的是 按MAC 地址走 ISO协议的话,
只需要 给以太网模块再分配一个 IP地址即可。
这样也可以 按IP地址 走TCPIP协议了。