发布于 2009-07-31 09:51:28
0楼
1、针对软冗余来说两个IM153模块,是分别挂在两个网段内的,即一块153挂在A号 cpu下的网段内,而另一块153挂在B号cpu下的网段内,所以地址一样并不冲突。如果在一个网段内就不行了。
2、用360、361,也可以,主要是看你要扩展几个机架。360只可以扩展出3个机架,每个机架8个I/O模块。而扩展ET200要多的多,具体我真想不起来了,并且要配置IM153高性能模块的话,每个机架可以最多装12个I/O模块。
3、IM153-2只有一个DP口