发布于 2009-07-31 18:06:46
0楼
首先,收卷运行状态,转速给定总是与转速实际值相一致的吗?有没有转速调节器需要饱和的运行状态呢?这是工艺的问题。也就是说你的这个收卷控制系统,是恒转速控制,转矩限幅受控吗?还是100%不受控呢?如果是后者,那这个故障是个毛病,如果是前者,这个就不能算故障了。
第二,可以尝试一下,将系统参数工厂化复位,重新辨识电机,再运行电机,试试还有没有这个故障出现。
第三,如果这个系统是转矩限幅控制的,那就应该屏蔽F015,至于A034就可以不予理会了。
我是你的朋友