回复:MM440变频器调速

huanghuang

  • 帖子

    1001
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-01 09:25:03

0楼

LZ你先把变频器的所有参数复位为出厂时的缺省设置值
1.设置P0010=30
2. 设置P0970=1
复位过程约需3 分钟才能完成

LZ采用面板启动,频率也由面板控制你看下面的设置
P0003=1 标准级
P0010=1 快速调试
P0100=0 功率单位为 kW f 的缺省值为 50 Hz
P0205 =0 恒转矩
P0300=1 异步电动机
P0304 额定电动机电压 电动机铭牌
P0305 电动机的额定电流 电动机铭牌
P0307 电动机的额定功率 电动机铭牌
P0310 电动机的额定频率 一般为50HZ 电动机铭牌
P0311 电动机的额定速度 电动机铭牌
P0700 选择命令源=1 基本操作面板 (BOP)
P1000 选择频率设定值=1 基本操作面板 (BOP)
P1080 电动机最小频率=5 5HZ
P1082 电动机最大频率=50
P1120 斜坡上升时间=10
P1121 斜坡下降时间=10
P1300 线性V/f 控制= 0
P3900 结束快速调试=1

一通百通
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。