回复:技术专题探讨-网络电缆屏蔽安装

xybphoenix

  • 帖子

    645
  • 精华

    12
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-08-02 10:49:41

0楼

相信大家都对通讯质量不稳定,频繁烧RS485连接器或者模块DP口这类问题很头疼,因为这样的问题较难处理,国内很多用户对EMC并不在意,大动干戈的重新进行接地网建设和铺线往往很难做到。很多用户解决问题的方法就是坏了换,这和我们的大多数企业在EMC方面不太重视这一惯性有很大关系。

个人总结关于通讯EMC方面的经验:
1、选用高质量的通讯电缆。
2、电缆走线一定要符合EMC要求,不要和动力电缆走一起,穿管当然很好;
3、接地系统一定要做好,接地阻值应该符合要求,并最好和动力系统的接地分开。
4、屏蔽电缆的接地要做好,最好是使用接地铜排把电缆屏蔽层直接卡在铜牌上接地,这种产品很多,包括PHOENIX,魏德米勒都有,那种把屏蔽层拉出再引较长线接地的方法接地效果比较差。屏蔽电缆在走线中多点接地效果更好。
5、RS485连接器接线时,屏蔽层要卡到连接器接地片上,保证良好接地。
6、如果使用信号隔离器,可以消除由地网引起的电位差影响,就如同模拟量隔离模块一样。大家可以推荐一下这样的产品,好像比较少用!一些防雷产品也可以使用。
7、对于EMC环境很差的地方,设计时最好先考虑到,条件允许可以使用光纤通讯,如果完全使用光纤,大家都不用考虑走线问题和两地的电位差问题了,光纤产品还是有点贵。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅