由于项目需要,要求皮带机很快停下来,斜坡我设定0.8s,上下都这样。MM440会报过载故障,如果我复位故障后,发现皮带机的状态字是ba71,控制字为c7f,复位也不能开机。必须要重新上电才可以,状态字变为ba31,控制字为c7e。设置很简单,就是用快速调试,再加上制动电阻的设置P1240=0,P1237=1 ,这个是西门子告诉我的。
问题1:如果状态字是ba71,那么ba是低字节,a的最低位是位0,对吗?
2:为什么光复位没有用呢?
3. 我加了制动电阻了,怎么还是会报过载?制动电阻是对应变频器的而且也是西门子的。
4.变频器报警能不能用故障复位来消除?
使用OFF3,我就是用了快速调试。