1、检查PSU板(电源)上的12只限流电阻是否有问题,其值应为750千欧
2、检查输出端的2只电流互感器是否击穿活开路
3、上述两项没问题的话,则问题出在整流端具体检查方法如下:
A、2.2Kw--37Kw为二极管整流,查起桥堆是否毁坏,直接量管子活通电量其直流输出即可确定其好坏
B、45Kw以上为可控硅整流,带一6脉冲触发板。
首先查硅是否有问题,方法为找一4-9V直流电源做触发电源,硅上带一可能大的阻性负载(如电炉、灯泡等)确定硅的好坏。
若硅没问题,则问题一定为其触发板6路脉冲中的1路活多路毁坏,修复活更换板子即可解决问题。