降低波特率是能稳定点,但如果有干扰也没有什么特效!
还是一个走线和等电位处理的问题,走钢管,钢管多点与接地系统连接,确实可以解决这个问题。应该很好的消除掉干扰和等电位问题。也可以避免动力电缆的耦合等问题。
还有有什么确实是硬件不好了,引起频繁出网络故障。我就遇到过,可能是CPU,也可能是某个ET200接口模块。换了就好了。建议逐个替换试试,找出问题所在。