quote:以下是引用xybphoenix在2009-08-02 19:44:46的发言:
quote:以下是引用三恒在2009-08-02 17:24:50的发言:
兄弟,通过RJ45口,更改MPI地址。要不然不行的,这也是300与200的区别。

晕,第一次听说。你是怎么发现这个规律的。我怎么从来没有听说过。
大部分的300PLC根本就没有以太网口。只有MPI和DP口。
MPI地址是可以更改的,按照楼主的逻辑,应该是能够改过来的。在硬件组态下载的时候,会弹出一个对话框,楼主可以点一下VIEW键,会自动搜索网络上的MPI节点。如果本来PLC地址是2,应该就能够搜索到MPI为2的CPU,点这个CPU然后下载,就能改过来。
如果改不过来,


这才是正解